Board logo

标题: 三菱电机空调要加很多液 急!急!急! [打印本页]

作者: ljh12534    时间: 2007-9-9 23:26     标题: 三菱电机空调要加很多液 急!急!急!

此空调原故障是热保,换压机后热保故障已排除,但原机标注是1.14KG的制冷液,现在要2KG才能制冷(达到额定电流和低压0.4),制冷好象也不是非常好,看现象应该是系统半煮,但我以前已查过两条毛细管都通,难道是内机的问题吗?这种机是内机也有毛细管吗?还是系统脏煮呢?怎样处理呢?望老师指教!谢!!很急的!
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-9 23:32

连接管有没有加管   是不是瘪的地方太多  阀有没有完全打 开
作者: ljh12534    时间: 2007-9-10 00:26     标题: 回复 #2 ytfdxr 的帖子

阀门已打到,管子也没瘪
作者: 荣昌制冷    时间: 2007-9-10 04:47

你这种只顾电流的加液法是错的!为什么一定要达到额定电流呢?你此时再加半公斤进去电流也不会有多大变化的!什么半堵全堵,都是加液不正确所致!
空调外机有了毛细管,内机怎么会还有呢?
作者: ljh12534    时间: 2007-9-10 11:59     标题: 回复 #4 荣昌制冷 的帖子

请老师教我该怎么加液 望指教!!
作者: 荣昌制冷    时间: 2007-9-11 05:02

制冷状态下(约15-20分钟后)加至粗管温度略比细管低一点,并会大量结露为准。
作者: 蓝天电器    时间: 2007-9-11 07:31

老大说的对
你就照着做吧
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-11 07:46

用称  称
作者: ljh12534    时间: 2007-9-11 13:36     标题: 回复 #6 荣昌制冷 的帖子

这我知道啊? 现在就是这样,但我加的液明显多,现在能制冷,但效果不是很好(制冷很慢)
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-11 14:05

过滤网堵没堵   室内机循环风量够不够
作者: jinqilinzhilen    时间: 2007-9-11 17:51

原帖由 ljh12534 于 2007-9-11 13:36 发表
这我知道啊? 现在就是这样,但我加的液明显多,现在能制冷,但效果不是很好(制冷很慢)
你加液态氟加太快了!

先加至3KG表压,等工作5-10分钟后再加气态氟






欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0