Board logo

标题: 空调器的保护系统分析 三 [打印本页]

作者: 杜兵559    时间: 2007-9-16 19:34     标题: 空调器的保护系统分析 三

4 缺相与反序保护
    对于使用三相电源的空调,压缩机都采用三相电机,为了保护压缩机,常设计了缺相保护电路。若采用旋转式压缩机,还设计了相序检测和保护电路。美的KFR-75LW/B(D)型柜机空调器的缺相和相序检测电路。三相电源分别与A、B、C端子连接,三相电源信号经光耦从”A、B、C“三点输出分别送到CPU(UPD75066)的第28、第27、第26脚.如果电路缺相或反序,经CPU判断后,停机并出现LED6、LED5、LED4同时亮的故障提示。
     出现缺相保护时,应仔细检查电源和空调电路,如果相序反了。只需电源的三根相线中的两根对调一下即可。   李双桂




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0