Board logo

标题: 室温传感器安装不当引起长虹KFR-36GW/DH空调制热不开机 二 [打印本页]

作者: 杜兵559    时间: 2007-9-17 19:21     标题: 室温传感器安装不当引起长虹KFR-36GW/DH空调制热不开机 二

分析认为,故障是感温探头安装位置不当引起的。为保持室温的恒定,空调器的感温探头一般安装在进风口附近的冷凝器管上,当制热停机后,盘管温度仍然比较高,受其影响,感温探头不能准确地反映空气的温度所以不能正常开机。只有经过较长时间 ,空调器内部的温度也降低到开机的温度时,才输出开机信号 ,而这时房间内的温度早已过高了。
    要解决此问题很简单。只要把空调器的感温探头从进风的空隙中伸到外面,就可以将房间的温度准确的控制在设定温度范围内了。王召刚
作者: ytfdxr    时间: 2007-9-19 13:13

同意  我修过
作者: 民晓    时间: 2007-9-19 13:24

同意我遇到过
作者: 冷静浪子    时间: 2007-9-22 20:52

好招值得学习啊
作者: 铁骨男儿    时间: 2007-10-25 00:46

这招得学,真是好办法。
作者: 山峰    时间: 2008-12-25 21:32

我也遇到过。
作者: tang.hua    时间: 2008-12-27 16:45

我也碰到过这种问题楼主说得很对,我顶一下了.
作者: (忙里偷闲)    时间: 2008-12-27 21:09

好经验,学习了
作者: fxzl102    时间: 2008-12-28 03:02

停机三分钟,只要室内电机还在工作,足以让蒸发器冷却!空调有一自动除臭和防冷风功能,在第一次开机时,如果风量设在自动送风状态,就必需等到蒸发器达到一定温度时才开始送风;防冷风功能是空调在制暖时要待蒸发器表面温度高于室内温度后才将暖气送出,避免将冷风直接吹向人。这样一来,延时保护加预热的时间就超过了原定的三分钟,那么可能就会造成二次不开机的误会!除非干包变值,否则你的问题不是问题!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0