Board logo

标题: 如何判断空调制冷系统的漏与堵 [打印本页]

作者: 杜兵    时间: 2007-10-23 18:49     标题: 如何判断空调制冷系统的漏与堵

一,对于泄漏故障一般发生在毛细管,焊接点、蒸发器等处;而堵塞一般发生在毛细管、干燥过滤器、焊接点等处。
   二,观察泄漏处会有油污,泄漏部位两边不会有明显的温差;而,堵塞部位两边会有明显的温差。
  三,泄漏时,蒸发器上的霜或结霜比正常时要少甚至没有;堵塞时,蒸发器 上没有霜或露。
   四,空调泄漏时,蒸发器内制冷剂流动声断或有微弱的流动声;而堵塞时,蒸发器内完全没有制冷剂的流动声。
   五,空调泄漏时,压缩机排气管温度高,但随着泄漏啬而降低,而堵塞时,排气管的温度上不去。
   六,空调泄漏时,系统平衡压力比正常压力低;而堵塞时,系统高低压力不平衡。柯国金
作者: 傻小子    时间: 2007-10-23 19:51

学习了。
作者: wuyachun8    时间: 2007-10-24 21:46


作者: cxinfei    时间: 2007-10-26 19:26

好!
作者: 不起眼    时间: 2007-10-28 17:36

够详细的~
作者: wxd180    时间: 2007-12-13 13:32

好经验
作者: 笨笨乐    时间: 2007-12-13 14:50

学习了
作者: jhtcomhappy    时间: 2007-12-13 20:33


作者: 王永胜    时间: 2007-12-14 19:14

不错不错,有道理啊
作者: hqt26    时间: 2007-12-15 10:46


作者: 携手天涯    时间: 2008-1-17 14:27

领教了~!~~~  3Q
作者: 赵红素    时间: 2008-1-17 17:18

学习 学习
作者: 杨伦    时间: 2008-2-19 01:41

很好
作者: jhtcomhappy    时间: 2008-2-20 13:42

值得学习了呀~~``
作者: 元春    时间: 2008-2-23 19:09


作者: 书宝    时间: 2008-2-23 19:28

辛苦了!
作者: 火星使    时间: 2008-2-24 18:18


作者: 都市浪子    时间: 2008-2-25 20:46

好谢谢了
作者: 袁伟    时间: 2008-5-7 18:36


作者: xinfei    时间: 2008-5-8 15:01

DGGFHFL
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-5-9 16:06

如果是夏天,气温不超过30度,可以观察小阀的结霜情况,小阀有霜,说明制冷剂少,有泄漏,如果有霜,等会化掉,然后有结霜,说明有堵,还有就是用压力表观察
作者: xiedaiping2808    时间: 2008-5-9 16:07

如果是夏天,气温不超过30度,可以观察小阀的结霜情况,小阀有霜,说明制冷剂少,有泄漏,如果有霜,等会化掉,然后有结霜,说明有堵,还有就是用压力表观察
作者: lcdq    时间: 2008-5-10 17:22


作者: a81217469    时间: 2008-5-15 22:20

ddddddddddddddd