Board logo

标题: 新飞空调故障代码 [打印本页]

作者: 志远家电    时间: 2008-4-10 22:05     标题: 新飞空调故障代码

柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT
故障代码    故障内容    故障代码    故障内容
E1    室内温度传感器故障    E3    室外盘管温度传感器故障
E2    室内盘管温度传感器故障    E4    室外机故障
  
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
    
KF-46LW    
    
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
   E1    室温传感器故障,系统停机
   E2    室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
   E3    室内盘管温度传感器故障,系统不停机

KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能:

  运转灯为绿色,定时灯为黄色。
  “运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
闪烁次数           室内机状态  
  1次/8秒       室内温度传感器故障
  2次/8秒       室内盘管温度传感器故障
6次/8秒       室内风机故障
  “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
闪烁次数         室外机状态 
  3次/8秒       室外机盘管温度传感器故障
  5次/8秒       室外机故障


新飞空调故障代码


      柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK
/DK/DX/DT故障代码    故障内容    故障代码    故障内容E1    室内温
度传感器故障    E3    室外盘管温度传感器故障E2    室内盘管温度传感器故
障    E4    室外机故障   KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:1:控制面板上“运
行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。2:控制面板上“运行”
灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。3:控制面板上“运行”灯闪
烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示
空调处于制热化霜状态。    KF-46LW        故障代码:故障时面板液晶显示
器会显示“故障”和相应故障代码   E1    室温传感器故障,系统停机   E2  
  室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。   E3    室内盘管温度传感器故障,
系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及
保护提示功能:  运转灯为绿色,定时灯为黄色。  “运转”灯闪烁,显示室内机的故障
内容如下:闪烁次数           室内机状态    1次/8秒       室
内温度传感器故障  2次/8秒       室内盘管温度传感器故障6次/8秒      
 室内风机故障  “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:闪烁次数      
   室外机状态   3次/8秒       室外机盘管温度传感器故障  5次/8秒  
     室外机故障  
  

  
  美的
柜机

1)  适用于S系列;K2系列;F2系列;H1系列

      保护代码表示内容

      定时灯以5Hz闪烁T1室温传感器检测口异常

      运行灯以5Hz闪烁T2蒸发器传感器检测口异常

      化霜灯以5Hz闪烁T3冷凝器传感器检测口异常

      运行、定时、化霜灯同时以5Hz闪烁室外机保护

注1:当室外机保护和温度传感器检测口异常同时发生时,优先指示室外机保护故障。

注2:强制制冷期间发生室外机保护,故障清除后恢复到强制制冷状态



2)适用于E系列柜机

      保护代码表示内容故障代码表示内容

      P 02压缩机过载(保留)E 01温度传感器开路,短路故障

      P 03室内蒸发器温度过低(制冷)E 02压缩机过流(保留)

      P 04室内蒸发器温度过高(制热)E 03压缩机欠流(第一次上电检)(保留)

      P 05室内出风口温度过高(制热)E 04室外机保护

        E 05温度传感器开路,短路故障

注:故障期间LED以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常.



3)  适用于S1系列;S2系列;S3系列;S6系列;Q系列;R系列;Q1系列;V系列;Q2 系列;U系列;U1系列柜机



      保护代码表示内容故障代码表示内容

      P3高低电压保护(变频机用)E1T1传感器故障

      P4室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)E2T2传感器故障

      P5室外冷凝器高温保护关压缩机 E3T3传感器故障

      P7室外排气温度过高关压缩机(变频机用) E4T5传感器故障(变频机用)

      P8压缩机顶部温度保护(变频机用) E5网络通信故障

      P9化霜保护或防冷风关风机E6室外故障

        E7加湿器故障

        E8静电除尘故障

        E9自动门故障

        PAU进风格栅保护



二)         分体机

1)适用于T系列;T1系列;I4系列;26Z系列;32Z系列;G系列;

      工作灯定时灯LED 状态

      ☆X风机速度失控  (SPABF) 5Hz

      ☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP)5Hz

      X☆四次电流保护

      O☆上电时读EEPROM参数出错

O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)



2)适用于T3系列;T6系列; T2系列;T4系列;T5系列

      运行灯定时灯故障类型

      ☆X风机速度失控

      ☆O室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路

      X☆四次电流保护

      ☆☆上电时读EEPROM参数出错或过零检测出错

O   (亮)  X   ( 熄)     ☆ (闪)



3) 适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列

      故障代码表示内容

      E1上电时读EEPROM参数出错

      E2过零检测出错

      E3风机速度失控

      E4四次电流保护

      E5室内房间温度传感器开路或短路

      E6室内蒸发器温度传感器开路或短路



4)适用于I1,A系列

(UPD780021芯片)

      工作灯定时灯化霜灯LED 状态

      ☆X☆四次电流保护

      ☆XX风机速度失控

      ☆☆☆过零检测出错

      

      ☆☆O主芯片和计算机通信不上

      XX☆室内蒸发器温度传感器开路或短路

      X☆X室内房间温度传感器开路或短路

      ☆☆X温度保险丝断保护(FUSED)
作者: 假黑马    时间: 2008-4-10 22:15

谢谢,问你一下最上面的是什么牌子的代码?
作者: 志远家电    时间: 2008-4-10 22:39     标题: 回复 2# 的帖子

对不起,新飞




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0