标题: 帮帮忙春兰空调外机不工作 [打印本页]

作者: ぞ孤獨の奉天    时间: 2008-4-27 20:49     标题: 帮帮忙春兰空调外机不工作

下午修了一台三匹空调,开始故障现象为开机不到30秒就红灯保护,我把内机打开后里面有一波段开关我把调到正常上面《自动开启,调试,正常》接着内机能工作有风吹出外机等好长时间不工作。外机上面的指示灯不停的闪烁。用表量信号电压有,继电器线圈两端都有12V,380电也有,风机,压缩机,电磁伐均不工作!用手按住交流接触器上面的小钮压缩机能启动。请问各位师傅是不是外机上面的电脑控制板出现了问题?在线等,请各位师傅帮帮忙
作者: wnhyhs123    时间: 2008-4-28 15:36

用表量信号电压有,继电器线圈两端都有12V,380电也有   
是不是继电器触点坏了   还有继电器12V电压好像不对,干什么用的继电器?
作者: liqiupeng888    时间: 2008-4-28 15:44

应该是220V的交流接触器吧?      相序正确吗?
作者: wuyachun8    时间: 2008-4-28 15:57

应该是电脑控制板出现了问题
作者: sxt    时间: 2008-4-28 16:15

春兰3P什么型号的,春兰的机器我还是修了不少的
作者: jinqilinzhilen    时间: 2008-4-28 17:42

三相相序错了 随便哪2相调一下!