标题:
求助发电机并机问题
[打印本页]
作者:
opwjp
时间:
2008-4-30 11:29
标题:
求助发电机并机问题
我单位两台500KW发电机并机运行,现出现两台输出功率不平衡1台为170KW另1台为340KW,并机屏内主板为LSM672型显示头是T210的,不知什么原因请高手帮助解答谢谢!
作者:
烂泥
时间:
2008-4-30 22:26
发电机并机运行两台输出功率不平衡,大多是由于两台电压不平衡所致,一台超前,一台滞后了。另一个原因是两台转速不一致,多数是电压即励磁不同。
作者:
opwjp
时间:
2008-5-1 07:46
我查一下
作者:
zhaojingguo
时间:
2008-7-11 15:33
发电机并机送电须有三个条件,一电压相同,二,周率相同,三,相位相同.并机后,可降低大功率电机的油门,升小的油门,但要慢慢的,调好为止.
作者:
万精油
时间:
2008-7-11 19:33
仔细调整两台机子的 电压和频率要保一致,(两台机子的 电压表和频率表是否准确)如果调不到一致,可调主板的微调电位器(要仔细)。如果还调不到一致,查油门驱动 励磁电路 周率表等。
作者:
东安科技
时间:
2008-9-2 18:22
标题:
有自动并柜自动控制啊
有自动并柜自动控制啊
作者:
陆惟来
时间:
2008-9-3 10:08
还要检查相序的一致。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0