标题:
空调
[打印本页]
作者:
郜涛
时间:
2008-7-4 20:08
标题:
空调
换压缩机后 震动严重 已加减震垫效果不是太好
怎么办 请赐教 谢谢
作者:
fxzl102
时间:
2008-7-4 20:44
压机脚位螺丝不符--调整脚位!硬化了的防震胶也不能用!再有不能碰管!
作者:
实践生
时间:
2008-7-4 20:47
我修过春兰空调,也是修过压机后声音震动大,调整管路加装减震垫无效,又换了一个,结果声音出奇的小。晕啊
作者:
A我是风
时间:
2008-7-5 21:05
压缩机的原因,换了就好了
作者:
成已达人
时间:
2008-7-5 21:38
同意楼上的说法,我也曾碰到过换压机后,振动大的故障。也是最后重新换了一个就好了
作者:
YGKX
时间:
2008-7-14 22:33
减震垫高度怎样? 装后机箱是不是把压机挤偏了?
作者:
郜涛
时间:
2008-7-17 18:05
压缩机的螺丝不要上的太紧
作者:
beckouyang
时间:
2008-7-17 18:49
:Co: :Co: :Co:
作者:
段素刚
时间:
2008-7-17 20:13
分清是共震还是压机震.公震好判断,不行换压机
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)