Board logo

标题: 三菱三P空调雷击 [打印本页]

作者: 小雅子    时间: 2008-9-11 19:46     标题: 三菱三P空调雷击

雷击后内外机板都损坏.考虑用改装板改.在市场上找了一个芯思柜机通用改装板,那个是触摸屏的.尺寸跟三菱的一样只是那下面的二只脚有点不一样,剪了下面二只脚.用枪胶胶上.还有改装板没有遥控.我把三菱那个接收头和那连接线拆到那改装板上.接对线.那改装板上有个空着的接收头接口.接对线就好了.配了个华凌通用型遥控板.那个跟改装板可以配,不用设置.板上的压缩机继电器接外机的三相交流接触器220V控制.        接好风机和四通阀后.开机发现外机启动.压缩机启动后噪很大.排气管也不热.以为漏R22.在修理阀上排气试验.发现气压很大.询问用户
,用户说雷击前空调都正常.怀疑原来有人动过三相线.因为修前别人已经动过空调.用户说是厂里的电工拆开看过.但没动过线.本人还是不信.重查电路/没发现啥接错.只有试着调换三相线.开机,外机正常.制冷也正常了.响声也正常.后来一打听.不是电工看过.是叫修空调看过.不知啥的前维修员没修.可能是他搞的吧.
请问大家.那外机的旁通阀.不接没事吧.要接是不是可以并在四通阀.接线上啊?还有没有了相序保护(虽然我跟用户说清了.三相千万不能接调了),但还是考虑接个相序保护器.
作者: 和新    时间: 2008-9-12 11:38

我做空调8年,还没修过雷击的,学习了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0