Board logo

标题: 中频炉工作干扰电视机怎么解决? [打印本页]

作者: 电deshize    时间: 2008-10-13 22:49     标题: 中频炉工作干扰电视机怎么解决?

我现在为一家精铸公司做兼职维修电工,发现一个问题,想了很多办法都没有解决。当中频炉工作时,办公室有一台TCL电视机就无法开机,后来换了一台别的牌子电视机能开机,但用了不到一个小时就坏了。打开电视壳发现300V滤波电解已爆开了,只有保险管烧断,并没有损坏其它元件。换上优质正品220uf/450V电容和保险管,先测交流输入电压在230V左右,开机测+300V电压竟高达500V左右,打开TCL电视机后壳测量结果也是+300V高达500V,只是本机有过压保护电路没有损坏+300V滤波电容。如果把中频炉关了,交流电源电压仍是230V左右但+300V电压在330V,属正常范围内,两台电视都能正常开机工作。请教了很多电视机维修师傅都无法解决。
作者: 益斋    时间: 2008-10-14 10:50

加接交流滤波器试试看,怎样?
作者: WSZWZ    时间: 2008-10-14 12:22     标题: 回复 1# 的帖子

给中频炉加装滤波器,将谐波降到最低,就好使了。代价很高的
作者: 电deshize    时间: 2008-10-17 21:58

希望有懂此专业的师傅们研究一下!~
作者: ZHUGUOJUN    时间: 2008-10-18 10:50

你在中频炉的电源线上并联2只交流电力功率补偿电容试一下
作者: 电deshize    时间: 2008-10-18 19:37

并联电力电容器只能放大谐波电流,开中频炉时(我试过)流过电容器的电流远超过电容器的额定电流,电容器很快发热、还有异常响声,不敢用。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0