接修一台格力KFR-35D/W挂机,是上一个维修者已经换过压缩机的;检测高压压力为10Kg始终上不去,压机声音发闷,怀疑是上一个维修者换过压缩机后,系统处理不好引起管路堵塞造成,就开始放氟,发现从维修口放出很多已经变色的冷冻油,确认故障判断正确!
因为上门未带真空泵,就反复充放氟多次,直至系统内再无变色冷冻油放出,加氟至18Kg表压,空调工作正常,出风口温度达到43摄氏度!
总结:现在有不少的维修工换压缩机后,不进行系统清洗,象此例故障表现的还是很轻的,严重的还会继续损坏压缩机!所以大家切记:换压机后一定要进行系统清洗!以免后患无穷!!!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |