标题:
三龙牌冷冻/冷藏展示柜盘管后的问题
[打印本页]
作者:
lili1982
时间:
2009-1-19 17:10
标题:
三龙牌冷冻/冷藏展示柜盘管后的问题
三龙牌冷冻/冷藏展示柜231L不制冷,钳断工艺口没有制冷剂跑出,肯定漏氟;给工艺管打压10公斤15分钟后掉了一个压同时用毛刷沾洗洁精水涂刷冷凝器及所有可视焊点 没看到有漏点; 在毛细管进口过滤器出口2公分处断开,单独给低压打11公斤压力半个小时掉了3个压力, 判定低压漏; 此柜 深度46CM 长99CM 宽44.5CM 采用8MM铜管横盘六圈[用弯管器弯的例如:宽44.5=38+6.5(先用弯管器弯个90度的弯,从弯外沿顺的铜管量出38CM,用铅笔划一横,6CM是弯管器所占的长度,0.6CM是铜管的半径,实际0.4CM,为了方便安装)] 毛细管采用市场上冰柜专用的2M,盘管后把管路连接焊好打压15公斤一个小时后没跌,因为是上门维修就没等那么长的时间了,放空,在把内外管路系统用电吹风加热到管子发热,在抽空同时用焊枪加热压宿机过滤器,15分钟后加点氟开启冰柜10分钟,在抽空30分钟,加氟应为冬天只加到0.04MP半个小时后观察蒸发器管子接霜情况只有最后一圈也就是最下面一圈只有四分之一没接霜,上面三四圈以接许多冰粒,但就是电流有1.3安左右遍高每次开机半小时左右就热保护,没办法放掉些副,压力只有0.00MP还有1.9-1.2安左右总算不热保护拉,但我觉的还是电流有点遍高,封口交差,
请问师傅们是不是毛细管和蒸发器铜管与压缩机不匹配么,我这样搞对不对呀
作者:
蓝天电器
时间:
2009-1-19 20:23
六圈是不是有点少啊?
我一般都是九圈左右呢
作者:
lili1982
时间:
2009-1-19 22:02
标题:
冷冻/冷藏展示柜
但效果还可以就是电流偏高是何原因,我放氟的时候放到出不来了也就是为0压啦,但电流也只下降0.1安左右,会不会夏天会热保护
作者:
韩智勇
时间:
2009-1-20 20:38
电流偏高一种情况是负载大,再就是压缩机自身损耗加大造成的,把氟放掉空载看看电流是多少就知道问题出在哪儿了。
作者:
徐明智康定
时间:
2009-1-21 13:07
你看一下高压有多少,看是不毛细管长了造成高压偏高,电流就大
作者:
邓海
时间:
2009-1-21 14:28
是不是压机润滑油脏了,电流偏高肯定用不了多长时间。
作者:
lili1982
时间:
2009-1-25 10:45
标题:
氟放空时好象是0.9安左右
谢谢各位师傅的指点,
氟放空时好象是0.9安左右,那就是有这几种原因了:1.压机自身损耗大 2 .毛细管过长 3.油脏 4.氟过多
因为他的机子只用了一年多,1 ,3 的可能性比较小.; 4的可能性应排除, 难道是2么,毛细管过长?当时怎么就没想到。哎。。
这事是交差拉,不知道能不能用到三个月
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-1-29 05:08
毛细管越长,电流会越小。
作者:
任怀轩
时间:
2009-2-2 18:35
可能压缩机故障。。。
作者:
XCYJF
时间:
2009-2-2 20:42
上部是冰粒 下部结霜不完全 一定是毛细管长啦
作者:
cloud5420
时间:
2009-2-2 22:09
大家一般这样保修多长时间?现在冰箱返修太高
作者:
顺财电器
时间:
2009-2-4 20:45
标题:
回复 1# 的帖子
毛细管与蒸发器不匹配.毛细管过长.高压高,电流高.当然毛细管出口是冰可水珠状.而且温度还降不低,正常应是毛毛霜,我是这样做,用冰箱毛细管在2米左右.在出口用6个铜管接上在焊在8个上.一是增加高压贲发时对薄管冲击.不在出口产生冰堵,在干燥过滤器上接高压表.加氟压力12.5公斤左右停加.在1小时后.箱内为负17度左右停机.看高压与低压平衡快熳.在15分钟后平衡封口.修出来的冰柜用的时.省电.效果好.干燥器上按表,抽蒸空快.质量高.你的有三种.一.抽空度不好.高压压力高,二.毛细管过长.两种合在一起的综合故障.但你修好交差.三个月能过,在夏天就难说.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0