Board logo

标题: 请教,无塔变频自动供水系统的原理 [打印本页]

作者: 973612665    时间: 2009-2-21 12:07     标题: 请教,无塔变频自动供水系统的原理

各位师父,有谁知道变频自动供水系统的原理,故障为自动不上水,给水泵供电端正常,频率表只是为11,听上水的师傅说达到40多才能上水,我用手动,则可以上水,但泵的出口压力表为0,是不是压力表损坏,造成自动控制系统不工作呢,敬请师父赐教。
作者: 罗志龙    时间: 2009-2-21 19:28

原帖由 973612665 于 2009-2-21 12:07 发表
各位师父,有谁知道变频自动供水系统的原理,故障为自动不上水,给水泵供电端正常,频率表只是为11,听上水的师傅说达到40多才能上水,我用手动,则可以上水,但泵的出口压力表为0,是不是压力表损坏,造成自动控制系 ...
我替你你分析一下吧,不知道你那压力表是不是电接点压力表,如果是电接点压力表有可能是表坏,常闭触点未复位或触点假象复位并未导通。但有些是水管上另装有管式的压力继电器,检查原因和电接点压力是一样的。不知道你那电路是否有用中间继电器,如果有还要检查继电器的部分。看来你不是很懂,我劝你还是别弄的好,其实那电路和原理是很简单的




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0