标题:
展示柜该怎么扑管啊?
[打印本页]
作者:
家帮
时间:
2009-5-18 12:14
标题:
展示柜该怎么扑管啊?
酒店用的展示柜,冷冻室漏F,现在我用8里的管扑了14米,它原来的管我算了下大概12米左右。[冷凝器是电风扇散热的]现在毛细管用多少米呢?
冷藏室已经扑过管的了,是用8里的12米左右毛细管用的是2米。制冷效果不好,毛细管出来的管,很多霜。后面没有结霜。这是之前的师傅扑的管[发现他用的毛细管比原来的细]这是什么原因呢?
作者:
3504811
时间:
2009-5-18 12:25
想要低温,蒸发器管要多,毛细管要长,制冷时间也较长。
作者:
家帮
时间:
2009-5-18 13:18
原帖由
3504811
于 2009-5-18 12:25 发表
想要低温,蒸发器管要多,毛细管要长,制冷时间也较长。
那我现在扑管14米要用多少米的毛细管呢?
作者:
田西强
时间:
2009-5-18 13:27
标题:
回复 1# 的帖子
也不知展示柜是多大的?冷冻14米直径8管子应该用于200L以内,冷藏12米多了。毛细管应选内径粗一点的,长度不可过3米。过长了冷藏室温度不理想。
作者:
家帮
时间:
2009-5-19 13:17
用1.5米的毛细管在冷藏室,可以吗?会不会太短
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0