标题:
请教麦克维尔中央空调故障
[打印本页]
作者:
wang86911
时间:
2009-5-21 22:55
标题:
请教麦克维尔中央空调故障
请教麦克维尔中央空调(水冷机组型号MWSC020A-ACC)运行一段时间面板温度显示闪烁时什么意思会是过热保护吗?或者是设定温度到了吗 ?有知道的 师父赐教 谢谢!!
作者:
想家了
时间:
2009-5-21 23:32
故障显示
故障现象
FAN/POWER灯闪,其它全灭
回风温度传感器脱落或短路
DRY/TIMER灯闪,其它全灭
室外盘管传感器脱落或短路
HEAT灯闪,其它全灭
除霜
COOL灯闪,其它全灭
室内盘管传感器脱落或短路
COOL, DRY/TIMER灯闪,其它全灭
冷媒泄露
COOL灯闪,其它全灭
盘管温度超过68度,压缩机过载
DRY/TIMER
HEAT灯闪,其它全灭
水温过高或过低
FAN/POWER灯闪,其它全亮
E1
COOL灯闪,其它全亮
E2
DRY/TIMER灯闪,其它全亮
E3
作者:
想家了
时间:
2009-5-21 23:40
接二楼
E1
压缩机电流过载
E2
系统低压保护
E3
系统高压保护
慢慢检查
故障会找到的
作者:
想家了
时间:
2009-5-21 23:43
其实这款机型的 保护电路并不多.
排除法可以很轻松的搞定
作者:
wang86911
时间:
2009-5-22 15:06
谢谢楼上的回复。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0