标题:
空调维修准确加氟法
[打印本页]
作者:
樊烯
时间:
2009-7-5 17:35
标题:
空调维修准确加氟法
加氟是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作。本文介绍笔者在维修实践中摸索出来的一些经验,与读者共同探讨。
一、准确加氟的前提条件
&n
bsp; 1.维修的空调必须符合其使用条件及安装标准。
2.维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好。
3.维修工具及材料必须合格。
4.严格按加氟工艺操作。
二、准确加氟的依据和方法
1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。
2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。
实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。
3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),关闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到准确加氟。进行微调的原因是因为低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及附近管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。
4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露
、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露 等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。
在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为辅,兼顾观察的方法。
作者:
飞声制冷
时间:
2009-7-6 00:41
死搬硬套!你自己所述的试过吗?
作者:
卜顺心
时间:
2009-7-6 12:40
老哥太累了了吧哪有那么麻烦
作者:
qiouzhi
时间:
2009-7-6 14:18
最准确加氟法就是定量法最奏效!
作者:
远航家电
时间:
2009-7-6 15:13
作者:
电器迷
时间:
2009-7-6 19:32
这是新加入维修行业的人员必修课,对于老维修来说就一个字“烦”
作者:
湘西紫华维修
时间:
2009-7-6 19:47
从没用过台秤,我加氟只用“双歧表”和钳流表,一个管电流,一个管气压
作者:
ylc188
时间:
2009-7-7 00:02
这方法是精确,那么费时的事试问有几个维修师傅能做到?这样做一天能修几台空调?客户想我们要他们的钞票少,做的要100%的好。大家都是中国人应该知道中国的市场呀!
作者:
琳枫
时间:
2009-8-10 19:04
太麻烦了,我的修理方法,直接了当,细管打开,加氟,阀和细管出氟,拧上,液态冲入4-5个,手工
作者:
宋小雨
时间:
2009-8-10 19:11
人家都说是探讨了,大家要虚心,至于省工,效率和技术要求是两码事
作者:
我是恏人
时间:
2009-8-11 15:41
本帖最后由 我是恏人 于 2009-8-11 15:44 编辑
确实有点费事费时...本人加液全凭感觉 ...加液全过程如下:确定是否缺液,加到压力表上适当位置(0.45~0.5),回气管凉,外风微烫,内风制冷正常,关阀门,观察两分钟,回气管结露,取下加液管,拧紧堵头,检漏,收钱~~~
制热时嘛,拔掉四通阀线圈电源,其他差不多 不过压力要加低点
作者:
xiaogu
时间:
2009-8-11 16:02
最简单的方法,制冷运行10分钟,挂表加到4.5,观察5-10分钟。压力稳定后卸表
作者:
zhshju
时间:
2009-8-12 18:18
按你这个方法可能一天修不了几台空调哦
作者:
梅峰峰
时间:
2009-8-12 19:11
一工作压力,二电流,三回气管接露情况,
作者:
hxiaojiang
时间:
2010-6-16 11:25
尽管繁杂,但还是有不少可以参考的地方,学习
作者:
黄金胜
时间:
2010-6-16 20:59
好好 学习了
!
作者:
东方牛
时间:
2010-6-17 16:39
第一条定量加氟只适用于空调的制冷剂全部漏光的的情况。
现在有一种数字电子挂称,准确度高,小巧玲珑,方便使用和携带。
作者:
德道家电维修
时间:
2010-7-8 22:05
理论上过得去。
作者:
云在飘
时间:
2010-7-10 13:12
看电流和压力就行。正常是压力0.45左右电流在额定值。如电流小压力高就是系统有空气。
作者:
小凡
时间:
2010-7-10 13:30
顶起来啊
作者:
fangrihe888
时间:
2010-7-13 22:07
学习了
作者:
王于
时间:
2010-7-15 20:53
按温度的高低,确定加注量。一般压力在0.45~0.5左右为宜
作者:
139139
时间:
2010-7-15 21:48
死搬硬套!你自己所述的试过吗?
我一支烟功夫冲了3台!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0