Board logo

标题: 空调开制冷却制热故障 [打印本页]

作者: liujiqing    时间: 2009-8-3 21:16     标题: 空调开制冷却制热故障

一台华凌挂机,开制冷首先正常,不久就自动变成制热了,断电或重新开机就只能制热,遥控上改变运行模式也不变了。自己判断故障原因是:四通阀问题;控制四通阀电路问题;我自己只修黑电,空调仅限电路板故障可以修。打售后服务电话竟然说是漏氟了,我很怀疑。请高手指教一二,先谢了。
作者: SSZZLL    时间: 2009-8-3 21:35

把空调设置在制冷模式,温度调到最低开机,看制冷是否正常?如制冷一会儿正常然后开始制热,说明控制电路出故障。临时解决办法:把室外机接线端子上四通阀的线拆下即可。
作者: 荒野无灯    时间: 2009-8-3 21:36     标题: 听到遥控模式转换声吗,听到就是?

听到遥控模式转换声吗,听到就是控制部分故障。遥控上改变运行模式也不变了。断开控制四通阀线路试机,如果冬天不用制热的话把四通阀连接线断开就能正常制冷。四通阀无问题,电脑板有不稳定的工作现象,具体情况多种多样,具体分析才行。
作者: 江珞维修    时间: 2009-8-3 21:40

把四通阀拔掉看看,制冷是否正常。若正常修控制电路。在转换模式时,注意四通阀是否有转换?
作者: liujiqing    时间: 2009-8-3 21:50

谢谢各位的指点,我用遥控调到制冷模式,温度设置最低(16°),仍然只能制热,看来四通阀和控制四通阀的电路嫌疑很大,明天拆内机板看看。
作者: WD40    时间: 2009-8-4 19:44

华凌挂机你直接拆外机电路板就行了
作者: liujiqing    时间: 2009-8-4 22:15

谢谢各位!今天自己修好了空调,是控制四通阀的继电器坏了,触点在开机一段时间后自动闭合(线圈中没有电流),导致空调只能制热。这个用得很少的继电器竟然也出故障(制热时间极少),有点想不通。
作者: 陆惟来    时间: 2009-8-4 22:18

线圈中没有电流应该是制冷啊。
作者: 崇阳    时间: 2009-12-1 12:13

                             高手
作者: 5ok77810    时间: 2009-12-1 12:42

把四通阀拔掉看看
作者: 324019891    时间: 2009-12-2 07:39

把四通阀拔掉看看
作者: 阿俊家维    时间: 2009-12-27 13:43

谢谢分享。。。。
作者: 阿俊家维    时间: 2009-12-29 17:25

谢谢分享。。。。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0