标题:
为什么电机要用星三角或降压启动
[打印本页]
作者:
王宇宙
时间:
2009-8-19 22:09
标题:
为什么电机要用星三角或降压启动
正常情况下4KW以下的直接起动,4KW以上的要用星三角或降压起动,为什么这么规定呢,主要是考虑到电网或供电变压器是否能够承受直接起动的电流,在有些情况下,负载需要足够的起动力距,那星型起动或降压起动就不能满足要求了,必须要直接起动,即使是90KW以上的电机也可以直接起动,但这需要有足够的供电余量,在我见过的直接起动的电机中有8700KW/6000V的电机,这在一般情况可能觉得是不可思义的,但事实确实如此
作者:
名誉家电
时间:
2009-8-19 22:31
这个我也不懂
作者:
荒野无灯
时间:
2009-8-19 22:45
这主要是因变压器容量的要求。
直接启动
一般功率小于7.5KW的电动机可以采用此法,如大于此值,而电网容量较大,符合下式的电动机也可以直接启动:启动电流(Ist)/额定电流(IN)≤(3/4+电源总容量)/(4*电机功率),直接启动不需要附加设备,操作简单、控制可靠,一般在允许的情况下尽量采用
作者:
爱你一百天
时间:
2009-9-27 21:42
没有看你讲的规定。是你自编的吧?你去找本书好好看看吧。小功率直接启动。10KW上一般用降压起动。是防止线路压降太大。
作者:
张培
时间:
2009-9-28 07:55
电机额定电圧6000V我見过,就是没見过8700kW的电机,不知用在什么地方(巨无霩}
作者:
音响电器
时间:
2009-9-29 00:19
降压启动最主要的目的应该就是降低线损,提高电力利用效率,也就是说提高功率因素,减少无用功
作者:
yangyuan6807
时间:
2009-12-9 22:11
一般功率小于7.5KW的电动机可以采用此法,如大于此值,而电网容量较大,符合下式的电动机也可以直接启动:启动电流(Ist)/额定电流(IN)≤(3/4+电源总容量)/(4*电机功率),直接启动不需要附加设备,操作简单、控制可靠,一般在允许的情况下尽量采用
作者:
大福
时间:
2010-5-23 22:22
视情况来。10000V的都有
作者:
巡航导弹
时间:
2010-5-26 10:56
8700KW的电机直接启动那应该是宇宙电机,不可能是地球上用的。
作者:
天涯浪子
时间:
2010-5-26 23:44
8700KW的电机直接启动那应该是宇宙电机,不可能是地球上用的。
巡航导弹 发表于 2010-5-26 10:56 AM
少见才会多怪,见怪不怪。
作者:
九哥218
时间:
2010-5-28 16:28
15KW我是直接启动的。
1000KW/10KV的电机钢厂多着呢,用频敏变阻器启动。
作者:
初学员
时间:
2010-5-28 18:26
主要是减少大功率电机直接三角形启动时,启动电流太大对电网有冲击和影响。
作者:
xiaojin1
时间:
2010-9-12 16:25
变压器容量不行。
作者:
大生
时间:
2010-10-10 11:31
见识了!说实话我没见到高压电机更没见过8KKW的电机!可能是用在重工业的吧!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0