标题:
科龙KF——70L空调求助
[打印本页]
作者:
社会工作者
时间:
2009-8-22 11:58
标题:
科龙KF——70L空调求助
一台科龙空调开机运行一分种就外机停机,内机正常。好像是高压保护。请教高手是那儿引起的。运行这一分钟一切正常。低压压力正常,电流12A。
作者:
名誉家电
时间:
2009-8-22 12:18
看看电容有没有问题哦
作者:
社会工作者
时间:
2009-8-22 12:35
代换过了。故障依旧。
作者:
马甲A
时间:
2009-8-22 21:09
外机散热看看。。。。还有内机管温
作者:
好客
时间:
2009-8-22 21:28
运行1分钟就保护,不可能是外机风扇问题,查外机高压保护器可能开路断了,把他两颗线封上试一试。
作者:
社会工作者
时间:
2009-8-26 21:21
谢谢大家的回复,此机已修复。问题是内机管温坏。
作者:
顺财电器
时间:
2009-8-26 21:34
开机测电流是不是逐渐增大.是.有堵.不是.测压力.压力高了.当然停机.停机时.外机供电正常吗.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0