变频空调
今天修一台海信KFR-2801GW/BP变频空调,有时能整机短时启动工作,有时整机不工作,有时内机而外机不工作。检查手控和遥控电路正常,内机+12V.+5V电压偏低且有波动。更换内机电源滤波电容C11(2200UF/25V)后电压恢复正常,此时故障有所好转,最后检查发现内机存储器IC06(5脚8脚)正反向阻值远远小于外机存储器阻值,检查与此脚相连元件发现电容C10漏电,换之故障排除。