标题:
关于采用膨胀阀的空调加氟问题讨论
[打印本页]
作者:
heyue1976
时间:
2010-8-19 23:55
标题:
关于采用膨胀阀的空调加氟问题讨论
现在很多水机上的空调大多采用压力式膨胀阀节流,这时再加制冷剂时应注意什么?还有制冷剂加多或加少时高压,低压都有什么变化,电流又有什么变化,还有膨胀阀如坏了,比如开启度过大或过小、或没有调节能力此时高低压会有什么情况出现呢?希望老师都来谈谈自己的看法
作者:
太不上进
时间:
2010-8-20 21:20
沙发!先坐下,问题太多,膨胀阀正常情况下至冷济略多少一点没关系
作者:
爱你是错
时间:
2010-8-20 22:01
太不上进你
作者:
heyue1976
时间:
2010-8-23 19:24
很想看到老师们的详细分析,以及相关参数
作者:
荣昌制冷
时间:
2010-8-24 06:58
加注制冷剂时,膨胀阀的调节度最好应处中间位置。
制冷剂加注量过少,高低压压力都会较低,运行电流也低,制冷量小,制冷缓慢;
制冷剂加注量过多,高低压压力都会上升,运行电流也大,制冷量虽大,但负荷过重,压缩机容易带液;
膨胀阀的开大或开小,情况与加多或加少制冷剂的现象一样。
作者:
ytfdxr
时间:
2010-8-25 17:19
版主请问,一10匹风机盘管,5P双压机并联,单膨胀阀节流,工作但是不制冷,查压力6MPA,可是压缩机电流一个7A一个6.6A,细管凉结露,粗管干,应该从哪下手