Board logo

标题: 冰箱检漏打多少压 [打印本页]

作者: xiaojieguanchun    时间: 2010-9-2 20:57     标题: 冰箱检漏打多少压

大家传授一下给冰箱检漏,高低分开后,我用压缩机打空气打到多少最好呢
作者: 小唐娃    时间: 2010-9-2 21:02

高压打2。0mp低压打1.5
作者: zhshju    时间: 2010-9-2 21:02

这个得看你的表,我的表一般高压打14个压,低压12至14个压,有些微漏,压力就得打高点才能表现出来,
作者: 醉鬼张三    时间: 2010-9-2 21:05

我打1.6MPa,哈哈!!
作者: 邬洪友    时间: 2010-9-2 21:24

高压1.5到2.3低压1.5到1.8
作者: 段虎玲    时间: 2010-9-2 21:40

学习了  谢谢你们的经验
作者: 匡氏修理    时间: 2010-9-2 21:56

不能直用空气打压,空气中的水会造成冰堵
作者: ycmelt    时间: 2010-9-3 01:18

不能直用空气打压,空气中的水会造成冰堵
匡氏修理 发表于 2010-9-2 21:56
可为什么我打了N次都没遇见过冰堵?
作者: 生命线    时间: 2010-9-3 09:41

基本上都打压到2.0MPA左右,高了怕低压管会爆
作者: 氧化    时间: 2010-9-3 09:45

一般高压打1.5-2.0MPA低压打1.0就可以了 9# 生命线
作者: 北辰电子    时间: 2010-9-9 00:26

高压1.0-1.2 低压0.8-1.0就可以
作者: 330622    时间: 2010-9-9 03:38

我打2.5都差不出漏。反正表打出外。。(不代表全部冰箱)。。
作者: 于化龙    时间: 2010-9-9 06:16

打0.8要是能看出漏,就不要打太高。一般我是不会超过1.2的。
作者: 诚誉家电田    时间: 2010-9-11 22:17

低压打08,高压打1.5就可以了
作者: 任现磊    时间: 2010-9-11 22:20

一般高压打1.5,低压打1.0----1.2就可以、
作者: 李大为    时间: 2010-9-12 20:48

高压1.2-1.5MPA低压0.8-1MPA低压不能太高不然不漏也变成内漏
作者: 曹志斌    时间: 2010-9-12 20:53

通常打压1.5-2.0.600的2.0才准确。
作者: 云中飞妹    时间: 2010-9-12 21:07

俺不会修制冷