标题:
制冷
[打印本页]
作者:
WXQ
时间:
2010-11-7 12:21
标题:
制冷
在厂里修一台格力1.5匹空调,机子安装在净化房上(彩刚板上),内机就在外机的下面,故障是不制冷,到现场插电一看,内机抖得很利害,我以为是风机故障,仔细观察,是上面外机引起的,爬上去一看,压缩机像高速运转一样,测压力2公斤,测电流很大,一会就保护了,这台机以前冷凝器漏,售后补过漏,后来压缩机也烧了,也是售后做的因为保修期,现又这样了,这次自己修了,不叫他们了,我故计是补换引起过虑网毛细管赌了,我就在散热后冷凝器出口出焊了过单向阀,在连用三通表高压一端,三通表中间接头旋在到内机的供液管(纳子刚好对上)美的的就旋不上了,先把机子加氟,有多的表最好,三通表低压端就接外机加氟端开机高压上去了,不抖了,然后慢慢打开接高那端的阀门,在观察底压控制在4公斤,整机制冷正常了,效果不错,更换过虑网毛系管,找个纳子用变径管焊在毛系管上,然后旋在单向阀就可以了,以勉放氟污染环境浪费氟,小弟闲得无聊,大家不要见笑哦
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0