标题:
电表接互感器的问题
[打印本页]
作者:
鹏飞2009
时间:
2010-11-7 18:38
标题:
电表接互感器的问题
380V三相电经三个互感器接三个单相电表,接好之后通电发现有两个电表反转,三个表的接线都是相同的,请问大家为什么会有两个表会反转????????
作者:
假黑马
时间:
2010-11-7 18:57
互感器绕相反了吧!
作者:
鹏飞2009
时间:
2010-11-7 19:08
绕相反了的可能性不大
作者:
花园市场
时间:
2010-11-7 19:47
互感器的两个头接反了
作者:
ZRXJDWX
时间:
2010-11-7 19:55
负载是电焊机吧
作者:
鹏飞2009
时间:
2010-11-8 09:22
回5楼的是电焊机,接电焊机会反转吗????????
作者:
小师第
时间:
2010-11-17 22:31
A.B.C.接错了
作者:
张培
时间:
2010-11-28 19:23
相位接返![img][/img]
作者:
jik.dzwx
时间:
2011-1-9 21:07
接错了,相序
作者:
ptx668
时间:
2011-1-9 22:02
进来学习!接电表与相序有关吗?
作者:
liuliuzxcvbnm
时间:
2011-1-12 08:06
本帖最后由 liuliuzxcvbnm 于 2011-1-12 08:11 编辑
电流互感器 穿线时 没注意正反面 接电焊机会反转
作者:
京程
时间:
2011-1-29 12:19
是互感器的相序有接错的。
作者:
hyldg
时间:
2011-3-21 12:27
接焊机反转正常
作者:
弓连成
时间:
2011-3-21 12:57
K1 K2接反是一种情况,L1 ,L2的绕向反又是一种情况,如果负载是两相焊机,空载时电表有一个会倒转。
作者:
wgh1027
时间:
2011-4-6 22:27
不能一概而论,这个要看你接什么负载才能分析。
作者:
弓连成
时间:
2011-4-6 23:46
L1.L2接反,S1,S2接反都可导致反转,至于相序是不允许跨相连接的。
作者:
兴达机电维修
时间:
2011-6-19 17:43
三相电到表的随意调一跟就好了!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0