卷帘门电路见图,380供电,控制电路220v,请师傅们看一下它可以正常工作吗。
作者:
假黑马
时间:
2010-11-12 18:53
这个电路是正常的安, 你的疑惑不知道是那条线 ,但是我认为 这个电路没有保护 ,就是同时按上升和下降按钮时两个断电器都能工作, 超危险哎! 要 啪,,的一声 ,
作者:
天涯浪子
时间:
2010-11-12 22:32
首先可以肯定是此电路工作是没有问题的。
有问题的是电机的正反转电路没有互锁,误操作会引起短路。
没想明白的是一个很简单的正反转电路,为什么不选三相的接触器或继电器?
作者:
走街串巷
时间:
2010-11-13 11:58
学习了
作者:
音响电器
时间:
2010-11-14 20:27
用交流接触器组成双重联锁的正反转电路,并上热继电器作电机保护,在上升与下降的控制电路分别加上限位开关就行了,又简单又安全可靠.
作者:
泡泡猪
时间:
2010-11-15 19:45
同意楼上师傅的观点