标题:
美的71空调不开机
[打印本页]
作者:
艺通快修
时间:
2010-12-10 20:21
标题:
美的71空调不开机
美的71柜机单相的,开机外机风扇转,压缩机启动不起来,外机很大振动,启动是电压130V。启动电容已更换
0
作者:
139139
时间:
2010-12-10 20:37
启动是电压130V!??????晕
作者:
绿缘制冷
时间:
2010-12-11 11:15
交流接触器是否烧蚀了
作者:
艺通快修
时间:
2010-12-11 11:21
交流接触器直接短接可以吗
作者:
秋枫春叶
时间:
2010-12-25 00:16
这么低的电压当然启动不了啦
作者:
紫湖电器
时间:
2010-12-25 08:08
应该是压缩机问题引起的大电流而降的主电压,不知道楼主量了电流没有。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0