标题: 切换电容器接触器的动作原理与电阻线动触头组件的构造 [打印本页]
作者: 石磊科 时间: 2011-4-27 00:55 标题: 切换电容器接触器的动作原理与电阻线动触头组件的构造
本帖最后由 石磊科 于 2011-4-27 01:10 编辑
切换电容器接触器内装有降压限流电阻。
当控制制回路通电后,接触器吸合,串入限流电阻线的上主触头先于下主触头接通,从而达到抑制涌流作用,完成后瞬间断开复位,其间下主触头进入正常工作,而断开回路时则由下主触头完成,各司其职,因限流电阻瞬间接入,所以不会造成长期的电力浪费和烧损电阻等现象。 ...
天涯浪子
发表于 2011-4-2421:32 ' border=0 v:shapes="_x0000_i1025">
哪么怎样的一个结构组件才能完成以上的动作呢?
<本人经过拆解实物得知>
第一:电阻线动触头与静触头的距离小于电容器主接触器的动触头与静触头的 距离。这样才能使电阻线的主触头先于下主触头接通。
第二:电阻线动触头组件上装有一块永磁体与主接触器牵引拉杆上的一块小铁片紧密的吸合在一起,从而形成一个整体。在主接触器吸合的过程中,电阻线动触头瞬间与静触头接触并限位。主接触器动触头拉杆继续下移,强行把电阻线动触头组件与拉杆脱离,同时主接触头下移到位。电阻线动触头组件在弹簧的反作用力下回弹复位与静触点脱离。完成了瞬间接入的过程。断开回路时则由下主触头完成。
CDC9一43与CJ19一43/11可以互换。不同的是CDC9一43的常开辅助触点在电阻线组件上、常闭辅助触点在主接触器上。而CJ19一43/11的常开常闭触点与CDC9一43正好相反。其它结构参数相同。
电阻线组件上的动静触头是易损件。要经常的检查。方法是:把电容柜的总电源开关与各个分路断路器关断电源,使各个电容器充分放电。之后用一只手将欧姆表的表笔跨接在要检查的电阻线静触头的两端<欧姆表在通断挡位>,另一只手向里推动主接触器一旁的实验推杆,反复推动<一定要推动到位>。如触头完好欧姆表的峰鸣器将鸣响或显示一定的阻值。如损坏欧姆表将显示电阻为无穷大。以此类推直至全部检查完毕。发现有损坏的把它换掉,以保证电容器安全正常的工作。
附:电阻线动触头组件实物图片。
作者: 后来居上 时间: 2011-4-27 02:32
好经验,谢谢分享!
作者: 学员5701-01 时间: 2011-4-27 20:42
看了楼主的帖子,仿佛看见自己20多年前的影子。技术就是这样练出来的,可惜我现在没有楼主的斗志了。向你学习了!注意到了楼主经常在本版块发帖,谢谢你对论坛和本版块的参与、支持。
作者: 弓连成 时间: 2011-4-27 22:35
磨练出真金,日久多智慧。谢楼主的解释!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) |
Powered by Discuz! 7.0.0 |