标题: 相序问题请教 [打印本页]

作者: 向往天外    时间: 2011-5-8 13:01     标题: 相序问题请教

用相序器测三相电的相序,测定正向后,倒B、C为反相,在此基础上倒AB,相序又正,这样的测的正相和一开始的ABC,明显是倒了一相,不知以哪个为准。这样对用电设备有没有影响,不是普通的用电设备,比较精密的设备。请高手给予指点。
作者: 天涯浪子    时间: 2011-5-8 14:49

用相序器测三相电的相序,测定正向后,倒B、C为反相,在此基础上倒AB,相序又正,这样的测的正相和一开始的ABC,明显是倒了一相,不知以哪个为准。这样对用电设备有没有影响,不是普通的用电设备,比较精密的设备。请 ...
向往天外 发表于 2011-5-8 01:01 PM
真正对相序有要求的设备,不管是不是精密设备都会自带相序保护装置,一旦出现相序错时,设备都会保护、停止工作或告警,并不会对设备造成什么影响。
作者: 石磊科    时间: 2011-5-9 00:30

相序对不对,主要是对电机而言。要是用的一路的电网线,问题不大。如果用的是两路电网线,相序不对,直接反应出来的问题是、电机正反转不一至。只要将任意一路主电源的任意两根电源线对调及可。目的是任意一路主电源供电、都能保证电机向一个方向运转。对于UPS来说,相序要求要高一些,如相序不对UPS有相应的提示!变频器对相序没有要求!
作者: 弓连成    时间: 2011-5-10 22:36

黄色代表A相,绿色代表B相,红色代表C相,这是高低压配电的统一标志。在配电室或柜,箱内相序绝不可乱,以外乱了无大碍。对于相序有要求的设备要加装相序保护继电器。
作者: yangyuan6807    时间: 2011-9-7 14:07

加一个相序保护器好了就不会乱了.