标题:
格力3P机显示E3保护。蒸发器上结冰
[打印本页]
作者:
陈辉家电
时间:
2011-5-27 21:10
标题:
格力3P机显示E3保护。蒸发器上结冰
根据故障代码判定是防冻结保护,可是蒸发器内不脏(我洗过)内机风扇电容由原来的3.5加大了,换的6UF来启动,转速快。测平衡压力低压压力0.25MP。压力指针有又轻微的上下飘动。高压压力1.7MP。加了电流3.7A左右,正常是4.2A。。加了F后,还是不行,又显示E1。高压保护,(0过流保护)。。于是怀疑压缩机内或系统中有轻微堵塞,或有少量水分,准备明天一早就去动手术,看能修好不。准备放掉F,换冷冻油,冲管道。然后抽真空加F。看可以解决吗??、、各位师傅们还有什么妙招吗???给俺指点
作者:
文成大伟
时间:
2011-5-27 21:13
压力指针有又轻微的上下飘动?不会四通阀也有问题吧?
作者:
文成大伟
时间:
2011-5-27 21:14
因该是过滤器至毛细管处堵的多。
作者:
陈辉家电
时间:
2011-5-27 21:18
是单冷风冷式的
作者:
超哥家电
时间:
2011-5-27 22:36
E3 是低压压力开关保护,如果蒸发器不脏和风速正常应该是氟不够.加了氟显示E1是不是外机脏了,四通阀坏了应该听得到阀体有慈慈声啊.
作者:
wangyajie
时间:
2011-5-27 22:55
你先把雪种加够了再说。高压保护就把排气温度传感器拔出来放在一边就行了!
作者:
陈辉家电
时间:
2011-5-28 21:00
故障解决了,是低压室内到室外的低压信号线断了哈,望各位以后多多注意这小问题
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0