Board logo

标题: 冷冻柜盘管效果差,真是让人头疼。 [打印本页]

作者: 天之宇    时间: 2011-5-28 14:25     标题: 冷冻柜盘管效果差,真是让人头疼。

本帖最后由 天之宇 于 2011-5-28 14:27 编辑

我同时盘了三台冷冻柜的管,做法都是一样。那两台都比这台大,效果都比这台好。这台最低能降到-13°,我取2米毛细管测量它的截流压力为1.7MP,效果不好。又缩短到1.5米,压力为1.4MP ,效果还是一样。又怕是压缩机排气量不够,换了一个大一点的压缩机,效果还是没有什么特别的好转。这到底是什么原因啊?
作者: 宏利家电    时间: 2011-5-28 14:32

http://www.163dz.com/bbs/thread-282059-1-1.html
作者: 顺达家    时间: 2011-5-28 16:02

是不是药水没加够,看你的管子只是上面结霜,回气管是否发凉
作者: 彼岸花誉    时间: 2011-5-28 16:54

看你低压管接一点霜,效果明显不好,是堵啊,毛细管也不对,你另外两台怎样搞的。应该有经验啊
作者: 小雅子    时间: 2011-5-28 17:05

是不是散热不好啊
作者: 服务到家    时间: 2011-5-28 20:26

楼主,你把冰柜推出去用太阳暴晒几天,注意要晒到里面,在看看~~~~~~~~
作者: 廖清均    时间: 2011-5-28 21:25

冰柜难搞,我不打算修冰柜了,太麻烦了简直!
作者: 天之宇    时间: 2011-5-30 16:24

过滤器我也换过,再说没有冰堵的现象。制冷剂的多少我反复试过,还是没弄好。
作者: 韩合平    时间: 2011-5-31 18:20

应该是毛细管的问题。
作者: 糖果    时间: 2011-5-31 18:40

看下我的8个铜管薄壁0.41那种,两个小时零下23度左右