Board logo

标题: 1.5匹志高空调敢修吗? [打印本页]

作者: 陈平和和    时间: 2011-6-18 22:28     标题: 1.5匹志高空调敢修吗?

1。5匹志高空调,开机5分钟室外机停机,测压力为0.6M,将雪种放掉一部分,到0.4M,还是停机,是压缩机问题是吗?
作者: 蓝风白雨    时间: 2011-6-18 22:33

不一定。也可以是感温头的问题
作者: 驯服世界    时间: 2011-6-18 22:37

先查感温头吧!!
作者: 专业维修UFO    时间: 2011-6-18 22:38

夏天6个压正常啊。要看电流有无变化?停机时电流是多少?内外风机是否正常?管温感应线路是否正常?检查后就知道是什么问题了啊。
作者: 天空海阔    时间: 2011-6-18 22:48

是感温头的问题
作者: 吕小平    时间: 2011-6-18 23:03

室内感温探头检查一下,楼主所说的停机是外机停吗?
作者: jekuy    时间: 2011-6-18 23:21

0.6压力这么热的天气是正常的,首先要确定是压机保护、还是控制板停机、控制板关机保护、或是冷暖机。根据你所反映的情况问题在控制板保护了,具体上面说了
作者: 晏俊    时间: 2011-6-19 11:31

要看停机时电流是否为正常值??????
作者: chunfa_123    时间: 2011-6-19 17:31

参数不全,不好判断。
作者: yuzhaobin    时间: 2011-6-19 17:36

不能只看压力,也要测量电流,要相互印证,才好判断。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-6-19 20:52

散热好不好呢,,,测看电流。。看看
作者: 威力维修    时间: 2011-6-20 09:52

有可能是室内风机霍尔传感器没传出数据
作者: cuidong8804    时间: 2011-6-20 11:28

停机时先看看有没有电传到外机,再查查感温探头,应该很好判断的.
作者: 小康爱维修    时间: 2011-6-21 00:14

不想多说,看看高手太多了。都让人家查温度传感。我也不发表意见了。有事来群里讨论吧
作者: haoda    时间: 2011-6-25 16:50

是感温头的问题
作者: 维修小点    时间: 2011-6-25 22:13

参数不全,不好判断
作者: 随便玩完    时间: 2011-8-21 16:17

0.6的压力 一般都不能正常的工作 特别是当西晒
作者: 宏顺武林大会    时间: 2011-8-21 22:26

不能只看压力,也要测量电流,要相互印证,才好判断。
yuzhaobin 发表于 2011-6-19 17:36
好经验,学习了。
作者: 社会工作者    时间: 2011-8-22 19:27

摸到就放氟。氟不用钱买吗?
作者: 佛山冷气    时间: 2011-8-22 21:11

这个问题原因太多了:如果压缩机停风扇不停考虑散热不良,如果都停查感温和管温
作者: 群力    时间: 2011-8-26 15:44

先看电流,再查一下传感器,看一下外风机。
作者: 哒喇玛崆肪    时间: 2011-8-29 22:15

这个天是热,但是有好几台新机你们知道我是怎么修好的吗,特别是美的的半夜停机,一开机测试,雪种都为0。6M,我直接将近雪种放到0。48M就一切都正常了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0