标题:
奥克斯挂机有时制冷
[打印本页]
作者:
5800118
时间:
2011-7-26 15:57
标题:
奥克斯挂机有时制冷
一台奥克斯挂机有时不制冷,接修后2次上门查看正常制冷。据顾客反馈有时工作1至2小时都正常,然后就不制冷。关机一段时间再开机又能够正常制冷,不制冷时风机正常工作,但是顾客听不出来压机有没有工作声音,因为2次上门都正常,无功而返。想请大虾指教这台机怎么修,是不是堵了
作者:
水南电器
时间:
2011-7-26 18:04
出现故障时候有代码的,可能是传感器坏了。
作者:
文成大伟
时间:
2011-7-26 18:21
出现故障时候有代码的,可能是传感器坏了。或者线路接触不良。让交流接触器时不时吸合。
作者:
5800118
时间:
2011-7-26 18:32
3#
文成大伟
先谢谢了,不过这是老机没有数码管,只有指示灯
作者:
139139
时间:
2011-7-26 19:07
电压稳定吗?还有就是传感器了。
作者:
江东维修
时间:
2011-7-26 20:56
这种情况一般是压机问题,查看压机的电流,和运行时的压力。当然,有时内机管温不好时,也会出现这种情况。
作者:
佛山冷气
时间:
2011-7-26 23:55
应重点检查传感器和线路
作者:
5800118
时间:
2011-7-27 16:50
这2天顾客自己观察,如果不制冷关机10几分钟有可以工作,如果天气稍微凉一点就完全正常工作,我怀疑可能压机过热保护,但是不知道什么原因怎么解决,谢谢大家
作者:
881966
时间:
2011-7-27 17:06
查看压机的电流,和运行时的压力
作者:
军仔电器
时间:
2011-7-27 17:09
你测电流了吗?
作者:
bd6aaf
时间:
2011-7-27 18:38
昨天才修了一台格力2匹机,现象如此,查外机风扇电容及电机!
作者:
陈辉家电
时间:
2011-7-27 21:37
过热保护了,,,看看外机脏不脏。。安装的环境如何
作者:
精於家電維修
时间:
2011-7-28 01:05
外机洗刷刷洗刷刷
作者:
wenergy
时间:
2011-7-28 01:12
这种现象是电容老化所致,更换之。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0