Board logo

标题: 修了一台系统(换机头)待。。明日处结果 [打印本页]

作者: 陈辉家电    时间: 2011-9-17 20:18     标题: 修了一台系统(换机头)待。。明日处结果

今天修了一1P格力空调换压缩机,修系统,因压缩机不同,所以改变毛细管。选用材料是毛细管1米,外径2.3MM。测出高压毛细管节流压力为0.6MP。。一切准备就绪了。。。就等明天加工试机。。看看效果怎么样。。结果明天再报
作者: 嘉信维修    时间: 2011-9-17 20:37

为什么不换一个一样大的压机?
作者: 王凯维修    时间: 2011-9-17 21:00

画蛇添足。在做游戏。闲的没事。玩啦。压机也不难找。你何必,给自己找活干。还是在练手?懒得与你讨论
作者: 专业维修UFO    时间: 2011-9-17 21:35

画蛇添足。在做游戏。闲的没事。玩啦。压机也不难找。你何必,给自己找活干。还是在练手?懒得与你讨论
王凯维修 发表于 2011-9-17 21:00
可能      收了30?
作者: 陈辉家电    时间: 2011-9-18 19:43

没有新的,只好用旧的装了。。不过效果还可以。。出口温度12度




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://bbs.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0